Субъекты оперативно-диспетчерского управления
Вопрос #441
Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями?
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ
Оперативный персонал ЦУС, НСО
Вопрос #442
Когда разрешается диспетчерскому и оперативному персоналу отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме ОИК
Вопрос #443
Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в ФОВ, ФОЛ, ФОТ?
До отключения выключателя
После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока
Вопрос #444
Когда при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) должны ли приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора)?
Должны всегда
Должны при условии, что трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к РУ, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей
Не должны
Вопрос #445
В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений?
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 10 суток
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 20 суток
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 15 суток
Вопрос #446
Как должны производиться переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и при проведении испытаний?
По комплексным программам
По разовым программам
Без использования программ
Вопрос #447
В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода ДЗШ?
30 минут
45 минут
55 минут
Вопрос #448
Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений?
После отключения дугогасящего реактора
До отключения дугогасящего реактора
Вопрос #449
Когда проводится осмотр оборудования при выполнении операций в РУ электростанций и подстанций нового поколения с постоянным дежурством оперативного персонала, построенных с применением КРУЭ?
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется только при температуре ниже -21 °С
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется
Вопрос #450
Где должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий?
В типовых бланках переключений
В местных инструкциях
В типовых программах переключений
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети