Субъекты оперативно-диспетчерского управления
Вопрос #451
Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор?
Разрешается
Запрещается
Вопрос #452
Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной СШ на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в РУ шинных разъединителей присоединений?
Нет
Вопрос #453
Как проверяется перед объединением СШ, работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма?
Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре
Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом ДЦ или оперативным персоналом ЦУС, НСО
Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями
Вопрос #454
В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления?
Для предотвращения угрозы жизни людей
Во всех случаях
Для сокращения времени переключений
Вопрос #455
В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление?
Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении
Во всех случаях
При отключении присоединения выключателем
Вопрос #456
С учетом каких особенностей должны выполняться переключения на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения без постоянного дежурства оперативного персонала?
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ без присутствия персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ c присутствием персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции
Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием АРМ, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в РУ, построенных без применения КРУЭ) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом ОВБ) после подготовки рабочего места
Вопрос #457
Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. 1.Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2.Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 3.Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4.Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5.Оценка количества пострадавших; 6.Извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7.Перемещение пострадавшего.
1,2,3,4,5,6,7
2,1,3,4,5,6,7
Вопрос #458
Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. 8.Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего 9.Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний 10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки. 11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
1,2,3,8,6,7,5,9,4,10,11
2,1,3,8,7,6,4,5,9,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Вопрос #459
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. 1.Запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2.Выдвижение нижней челюсти; 3. Определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 4. Определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.
1, 2, 3, 4
3, 1, 2, 4
2, 1, 3, 4
Вопрос #460
Назовите Перечень состояний при которых оказывается первая помощь?
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения.
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации.
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети