Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций на V группу до 1000 В
Вопрос #401
Какой уровень напряжения должен поддерживаться на шинах СН электростанции?
В пределах 80-100%
В пределах 90-100%
В пределах 95-100%
В пределах 100-105%
Вопрос #402
Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования?
Разрешается только 1 пуск
Разрешается 2 раза подряд
3 раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя
4 раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя
Вопрос #403
Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков?
Разрешается 1 раз
Два раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя
Три раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя
Четыре раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя
Вопрос #404
Какое требование Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами указано неверно?
Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния два раза подряд, из горячего - один раз, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем
Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из горячего состояния 1 раз. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя
Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается
Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции
Вопрос #405
Допускается ли повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами?
Допускается в автоматическом режиме
Допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции
Не допускается
Вопрос #406
В каких из перечисленных случаев электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети?
Только при несчастных случаях с людьми
Только при появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, его пусковых и возбудительных устройств
Только при появлении дыма или огня из шкафов регулируемого электропривода
В любом из перечисленных случаев, а так же при поломке приводимого механизма
Вопрос #407
В каких из перечисленных случаев электродвигатель должен быть остановлен после пуска резервного?
Только при появлении запаха горелой изоляции
Увеличения вибрации электродвигателя или механизма выше допустимого, установленного в документации организации-изготовителя или техническим руководителем;
Только при недопустимом возрастании температуры подшипников
Только при угрозе повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, ненормальный шум)
В любом из перечисленных случаев, включая перегрузку выше допустимых значений
Вопрос #408
Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора?
Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2
Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,1 кгс/см2
Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2
Давление масла и воды должно быть равным
Вопрос #409
При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов?
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 20 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 20 °С и отключается при понижении температуры масла до 15 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации
Вопрос #410
Что не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения?
Техническое состояние трансформатора (реактора)
Место установки трансформатора (реактора)
Нагрузочная способность трансформатора (реактора)
Назначение трансформатора (реактора)
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети