Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций на V группу до 1000 В
Вопрос #411
В течение какого времени после аварийного разряда батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий заряд батареи до емкости, равной 90 % номинальной?
Не более чем за 8 часов
За 5 суток
За 15 суток
За 30 суток
Вопрос #412
При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В?
10 кОм
6 кОм
20 кОм
5 кОм
Вопрос #413
При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В?
6 кОм
5 кОм
3 кОм
10 кОм
Вопрос #414
С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи?
Не реже 1 раза в месяц
Один раз в 2 месяца
Два раза в 3 месяца
Один раз в квартал
Вопрос #415
При какой температуре конденсаторов, для конденсаторов климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки?
При температуре конденсаторов минус 50 °С
При температуре конденсаторов минус 55 °С
При температуре конденсаторов ниже минус 40 °С
При температуре конденсаторов минус 60 °С
Вопрос #416
При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается?
Более чем на 10 %
На 3 %, при ручном управлении конденсаторной установки
На 5 %, при ручном управлении конденсаторной установки
На 7 %, при автоматическом управлении конденсаторной установки
Вопрос #417
С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения?
По графику, утвержденному техническим руководителем
В сроки, установленные местной производственной инструкцией
Один раз в пол года
Один раз в квартал
Вопрос #418
На какой аппаратуре должны быть нанесены диспетчерские наименования установленных в них устройств РЗА?
*Может быть несколько верных вариантов
На панелях и шкафах РЗА
На панелях и пультах управления и только на лицевой стороне
На панелях и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах
Вопрос #419
Что из представленного перечня не относится к обязанностям оперативного персонала?
Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики
Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств РЗА и передавать необходимую информацию персоналу
Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА
Вопрос #420
Последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА:
При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала
При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях.
При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал производит следующий перечень мероприятий: получение разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выведение устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставление отчета вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети