Тест по электробезопасности с правом инспектирования на 4 группу
Вопрос #601
Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В?
Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой
Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки
Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение
Вопрос #602
Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку?
Ответственный руководитель работ
Производитель работ
Представители организации, эксплуатирующей эту сеть
Вопрос #603
Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения?
Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение», проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений
Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений
Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение»
Вопрос #604
В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением?
Если об этом предупредил производитель работ
Если об этом предупредил работник из оперативного персонала
С момента снятия заземления с вывода установки
Вопрос #605
Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью?
Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой
Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места
Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования
Вопрос #606
Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами?
Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала
Два работника, имеющие группу III
Вопрос #607
Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек?
Допускается проводить по распоряжению
Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя
Работа должна проводиться по наряду-допуску
Вопрос #608
Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях?
Нарядом
Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
Технологическими картами
Вопрос #609
Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром?
Защитными очками
Диэлектрическими галошами
Диэлектрическими перчатками
Вопрос #610
Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром?
Внести в протокол результаты измерения
Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления
Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети