К какой категории по надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей?
К первой категории
Ко второй категории
К третьей категории
Вне категорий
Вопрос #532
При каком минимальном сечении, согласно Правилам устройства электроустановок, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами?
При сечении не менее 1,5 мм²
При сечении не менее 2,5 мм²
При сечении не менее 6 мм²
При сечении не менее 12 мм²
Вопрос #533
При какой категории надежности электроснабжения здания, согласно Правилам устройства электроустановок, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически?
При 1 категории надежности
При 2 категории надежности
При 3 категории надежности
Независимо от категории надежности
Вопрос #534
Какую степень защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты??
Степень защиты не ниже IP20
Степень защиты не ниже IP35
Степень защиты не ниже IP44
Степень защиты не ниже IP14
Вопрос #535
Как, согласно Правилам устройства электроустановок, следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии?
Для групп потребителей, находящихся в определенной части здания
Единый счетчик для всех потребителей в здании
Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении
Вопрос #536
Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах?
Не менее, чем в четыре раза
Не менее, чем в полтора раза
Не менее, чем в два раза
Не менее, чем в три раза
Вопрос #537
В каких из перечисленных случаев не допускается применение экранирующих комплектов?
В любом из перечисленных случаев, а также при испытаниях оборудования
Только при проведении электросварочных работ
Только при работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под напряжением до 1000 В токоведущим частям
Вопрос #538
Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки?
Медный кабель с изоляцией или в оболочке из полимерных материалов
Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
Вопрос #539
Допустимо ли наличие одного аппарата, совмещающего функции коммутационного (отключающего) и защитного электрического аппарата в первичной цепи электросварочной установки?
Не регламентируется нормативными документами
Допустимо
Не допустимо, должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты
Вопрос #540
Чем должны быть оборудованы электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока?
Коммутационным и защитным электрическими аппаратами на каждой линии, отходящей к сварочному посту
Устройством для защиты источника от перегрузки (автоматическим выключателем, предохранителем)
Устройством для защиты источника от перегрузки (автоматическим выключателем, предохранителем), а также коммутационным и защитным электрическими аппаратами на каждой линии, отходящей к сварочному посту
Устройством для защиты источника от перегрузки (автоматическим выключателем, предохранителем), а также коммутационным и защитным электрическим аппаратом
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети