Тест по электробезопасности с правом инспектирования на 4 группу
Вопрос #501
Выше какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала?
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 60 °С
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 70 °С
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 80 °С
Вопрос #502
Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора?
Не менее 2,5 м
Не менее 1,0 м
Не менее 3,0 м
Не менее 2,0 м
Вопрос #503
В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется?
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая заземленную оболочку или броню
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая заземленную оболочку или броню
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая заземленную оболочку или броню
Вопрос #504
Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки?
Не ниже +10 °С и не выше +45 °С
Не ниже +55 °С и не выше +45 °С
Не ниже +10 °С и не выше +40 °С
Не ниже +55 °С и не выше +30 °С
Вопрос #505
В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности?
В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом
В объеме, определяемом расчетом затрат на оборудование
В объеме, определяемом расчетом электроэнергетических процессов
В объеме, определяемом расчетом балансов активной и реактивной мощности
Вопрос #506
Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал?
Более 0,40 MB·А
До 0,63 MB·А
До 0,40 MB·А
Более 0,63 MB·А
Вопрос #507
При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора?
При выпрямленном напряжении 600 В и выше
При напряжении 150 В и выше
При выпрямленном напряжении 300 В и выше
При напряжении 220 В и выше
Вопрос #508
При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха?
Свыше 0,7 мг/м
Свыше 0,6 мг/м
Свыше 0,5 мг/м
Свыше 0,4 мг/м
Вопрос #509
Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов?
Не ниже +20 °С
Не ниже +16 °С
Не ниже +10 °С
Не ниже +25 °С
Вопрос #510
К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент?
В-Iа
В-Iб
В-Iг
В-IIа
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети