Субъекты оперативно-диспетчерского управления
Вопрос #351
Назовите условия осуществления параллельной или совместной работы ЕЭС России с энергосистемами иностранных государств.
Наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы
Наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы
Наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы
Вопрос #352
Назовите основные параметры электроэнергетического режима энергосистемы.
Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях
Токовая нагрузка электрооборудования
Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети
Напряжение на шинах электрических станций и подстанций
Вопрос #353
Как нормируются параметры частоты в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России?
В пределах 50±0,05 герц
В пределах 50±0,05 герц не более 15 минут
В пределах 50±0,2 герц
Вопрос #354
Какие требования предъявляются к нормальному режиму работы энергосистемы?
Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения
Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения
напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше аварийно Допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения
Вопрос #355
В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях?
Методическими указаниями по устойчивости энергосистем
Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ
Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме
Вопрос #356
Укажите минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем для различных электроэнергетических режимов.
В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1
В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15
В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1
В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15
Вопрос #357
Кто принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами?
Субъект оперативно-диспетчерского управления
Министерство энергетики РФ
Владельцы объектов электроэнергетики
Вопрос #358
Кем определяется форма организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики?
Владельцем объекта электроэнергетики
Субъектом оперативно-диспетчерского управления
Владельцем объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления
Вопрос #359
Какое время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики должно быть, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте?
Не должно превышать 60 минут
Не должно превышать 120 минут
Не должно превышать 90 минут
Вопрос #360
Кем определяется изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации?
Владельцем объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления
Владельцем объекта электроэнергетики
Субъектом оперативно-диспетчерского управления
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети