Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций на V группу до и выше 1000 В
Вопрос #441
С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления?
Ежемесячно
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в 24 месяца
Не реже 1 раза в 12 месяцев
Вопрос #442
С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах?
Ежемесячно
Ежеквартально
Не реже 1 раза в 2 года
Не реже 1 раза в год
Вопрос #443
Каким газом должны испытываться предохранительные клапаны на стенде?
Водородом или кислородом
Летучими углеводородами или азотом
Азотом или чистым воздухом
Вопрос #444
Показатели удельной электрической проводимости или удельного сопротивления качества воды для питания электролиза:
Удельная электрическая проводимость не более 5 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см
Удельная электрическая проводимость не более 1 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см
Удельная электрическая проводимость не более 3 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см
Вопрос #445
Допустимое соотношение чистоты водорода и кислорода, вырабатываемые электролизными установками:
Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 99% (в электролизных установках типа СЭУ-4м и СЭУ-8м - не ниже 99%), а кислорода - не ниже 90%
Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 90% (в электролизных установках типа СЭУ-4м и СЭУ-8м - не ниже 99%), а кислорода - не ниже 90%
Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 99,5% (в электролизных установках типа СЭУ-4м и СЭУ-8м - не ниже 99%), а кислорода - не ниже 98,5%
Вопрос #446
Допустимый температурный порог электролита в электролизере:
Температура электролита в электролизере должна быть не выше 60°С
Температура электролита в электролизере должна быть не выше 70°С
Температура электролита в электролизере должна быть не выше 80°С
Вопрос #447
Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть:
Не более 10°С
Не более 20°С
Не более 30°С
Вопрос #448
С какой периодичностью должно проверяться действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов в процессе эксплуатации электролизной установки?
Не реже 1 раза в 3 месяца
Один раз в 6 месяцев
Один раз в 9 месяцев
Один раз в 12 месяцев
Вопрос #449
При осушке водорода методом охлаждения температура водорода на выходе из испарителя должна быть:
Не выше минус 5°С.
Не выше минус 3°С.
Не выше минус 2°С.
Не выше 0 °С.
Вопрос #450
На какой период времени при отключении электролизной установки допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода остается включенной?
Не допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением при отключении электролизной установки
Допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа на срок до одного часа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода может быть выключена
Допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа на срок до четырех часов, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода должна быть включена
Допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа на срок до одного часа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода должна быть включена
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети