Электросетевые организации (V группа до и выше 1000 В)
Вопрос #211
Последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА:?
При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала
При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях
При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал производит следующий перечень мероприятий: получение разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выведение устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставление отчета вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях
Вопрос #212
В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?
Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2
Такое соединение не допускается
Вопрос #213
Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
Черным
Желтым
Красным
Коричневым
Вопрос #214
С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока?
Производится при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов, и далее - один раз в 6 лет
Производится только при значительных изменениях режимов сети
Измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока должно проводиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 лет, а также для сетей сложной конфигурации, когда расчетным путем точные значения емкостных токов получить невозможно
Вопрос #215
Допускается ли установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях?
Допускается, в зависимости от принятой схемы подстанции и вариантов соединения обмоток трансформатора
Не допускается из-за их малой эффективности в условиях подстанции
Установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях не допускается
Вопрос #216
Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
Знаками или окраской
Исполнением и сроком службы
Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
Источником света
Вопрос #217
Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах?
15 лк при наличии на каждом рабочем месте переносного аккумуляторного фонаря
20 лк при наличии на 75 % рабочих местах переносных аккумуляторных фонарей
25 лк при наличии на 50 % рабочих местах переносных аккумуляторных фонарей
Не менее 30 лк
Вопрос #218
Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током?
Не выше 12 В
24 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
36 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
42 В, при использовании основных и дополнительных средств защиты от электрического тока
Вопрос #219
Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок?
Не более 5 % номинального напряжения
6,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
7,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
10 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
Вопрос #220
В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети?
Не реже 1 раза в месяц в дневное время
Один раз в 2 месяца в темное время
Два раза в 3 месяца в дневное время
Один раз в квартал в темное время
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети