Электросетевые организации (V группа до 1000 В)
Вопрос #201
В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям?
Если проводка будет выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений
Если проводка будет выполнена с соблюдением норм пожарной безопасности в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды
Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям допускается, если указанная подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов
Вопрос #202
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима?
На 30 %
На 35 %
На 40 %
На 45 %
Вопрос #203
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката?
На 15 %
На 30 %
На 35 %
На 40 %
Вопрос #204
Какая допускается перегрузка по току для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет?
Не должна превышать 10 %
На 15 %
На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
Перегрузка не допускается
Вопрос #205
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ?
Не должна превышать 15 %
На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
На 30 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
Перегрузка указанных кабелей не допускается
Вопрос #206
На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях?
Через 50 метров
Через 55 метров
Через 60 метров
Через 65 метров
Вопрос #207
С какой периодичностью должны производиться верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности?
Не реже 1 раза в 6 лет
Один раз в 10 лет
Один раз в 12 лет
Один раз в 15 лет
Вопрос #208
Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей?
Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы
Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть тщательно обезжирены
Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний
Вопрос #209
Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле?
Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля
Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой
Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой
Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой
Вопрос #210
На какой аппаратуре должны быть нанесены диспетчерские наименования установленных в них устройств РЗА? Выберите 2 варианта ответов
*Может быть несколько верных вариантов
На панелях и шкафах РЗА
На панелях и пультах управления и только на лицевой стороне
На панелях и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах
Проверить ответы
Далее
R
Обновления в RuStore
Главная
Общие вопросы эксплуатации электроустановок потребителей (промышленные потребители)
Тесты по электробезопасности с правом инспектирования
Эксплуатация оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
Эксплуатация электроустановок НЕпромышленных потребителей
Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В
Эксплуатация электроустановок с применением грузоподъемных кранов
Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей
Эксплуатация электроустановок с применением электродвигателей
Эксплуатация электроустановок с применением электросварочного оборудования
Эксплуатация электроустановок с применением электротермического оборудования и электротермических установок
Электросетевые организации (обслуживающие организации)
Электростанции, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки, и гидроэлектростанций
Электротехнические лаборатории, осуществляющие испытание оборудования в электроустановках (ЭТЛ)
Электрические установки и сети